มาตอบเท่าที่รู้นะ
ไม่แน่ใจว่าเข้าใจคำถาม เอ็ด หรือเปล่านะ
แต่จะขออธอิบายตามนี้นะ
บ้านแต่ละบ้านจะมี ตู้ Breaker ที่เป็นที่รวม ๆ ของ Breaker หลายตัว ... ปกติทั่วไปจะเรียกว่าตู้ Main ซึ่งตามมาตรฐาน สายดิน จากแต่ละจุดในบ้านจะมารวมกัน ที่ตู้ main และ จะเชื่อมต่อกับ สายที่ต่อมาจาก ground rod (แท่งทองแดงที่ฝังลงในดิน) ที่ตู้ main นี้ล่ะ ...
ที่ต้องดูให้ดีคือ ขนาดของสายดินที่โดยปกติจะต้องใหญ่กว่าหรือเท่ากับสายไฟที่ต่อเข้าดับเข้าครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ คิดง่าย ๆ
1. จากปลั๊กหรือ แต่ละจุดที่เข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สายดินไม่ควรน้อยกว่า 1.5 sq.mm (1.5 ตารางมิลลิเมตร)
2. จากตู้ main ไปยัง ground rod นี้ไม่ควรจะน้อยกว่่า 10 sq.mm.
*** สายไฟยิ่งใหญ่ยิ่งดี แต่ก็จะแพง ***
ส่วนเครื่องทำน้ำอุ่น ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์ตัดไฟในตัวอยู่แล้ว ส่วนใหญ่มักจะเรียกว่า ELCB ย่อมาจาก earth leak circuit breaker
แต่ถ้าต้องการ sure ก็ให้ต่อวงจรของเครื่องทำน้ำอุ่นต่างหากกับ breaker เฉพาะ โดย breaker ที่ใช้ก็ให้ใช้แบบ Earth Leak Circuit Breaker สนนราคาที่ประมาณ 1000 กว่าบาท (ที่บ้านเราก็ใช้ระบบนี้)
และ ไม่ต้องกังวล ไม่จำเป็นต้องต่อสายดินของเครื่องทำน้ำอุ่นต่างหากจากระบบที่สายดินที่บ้าน (เว้นแต่จะไม่สบายใจจริง ๆ หรือ ที่บ้านไม่ได้ทำสายดินไว้)
2M นี้ถือว่ายังได้ตามมาตรฐาน แต่ก็ถือว่าน้อย (จริง ๆ ที่บ้านก็ใช้ 2 M) แต่พอดีหลังบ้านติดคลอง ทำให้ ไม่จำเป็นต้องใช้ยาวมาก ความยาวของ ground rod ก็จะขึ้น zone พื้นที่ด้วย ถ้าพื่นที่ที่มีแห้งมากก็ควรใช้ ground ที่ยาวหน่อย
ground rod ถ้าสั้นมาก มันก็จะทำหน้าที่เป็นสายดินไม่ดีนัก เวลาเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาไฟรั่ว เวลาไปจับก็จะ short เราอยู่
แต่ถ้าทำดี ๆ ก็จะไม่ short
ปล. แต่ถ้าไฟรั่วแล้วทำสายดิน ก็จะมีไฟไหลมาตลอด ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้า หมุนตลอด ... (ปริมาณก็ขึ้นอยู่กับจำนวนไฟฟ้าที่รั่ว)
ส่วนเรื่องติดไฟนอกบ้าน ง่าย ๆ ก็ควรใช้อุปกรณ์ไฟที่กันน้ำนะ ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟ หรือ สวิทซ์ ส่วนสายไฟก็อาจจะใช้ สาย THW และเดินสายแบบร้อยท่อ หรือ ถ้าจะให้ติดตั้งง่าย ก็ใช้สายแบบ NYY ที่มีฉนวน 2 ชั้น แทนสายแบบ THW ที่ต้องร้อยท่อ (แต่ก็จะแพงกว่าพอสมควร)
*** สาย THW จะเป็นสายที่เดินตามบ้านทั่วไป ซึ่งจะมีฉนวนอยู่ 1 ชั้น
ที่บ้านเราใช้ สาย THW เดินร้อยท่อ แต่ก็ไม่ได้เดินสายดินมาด้วย (ยกเว้นพวก สวิทซ์ หรือ ปลั๊ก ที่เเดินสายดินมาด้วย) เพราะ ไม่จำเป็นมากนัก แถมถ้าไฟรั่ว ก็จะไม่ต้องรั่วลงดินให้เปลืองค่าไฟ
....